視頻會議系統會場設計實戰
邱曉理 2006/10/27
會場設計的好壞是視頻會議系統實施成敗的關鍵。視頻會議系統并不單純是將幾個視頻交換平臺和終端通過網絡連接起來就可以順利運行了,需綜合考慮會場的網絡環境、位置及大小、燈光和電源等因素,才能在會議音視頻質量、會議功能、操作簡便性及穩定性等方面發揮最優的功能。 圖1 中心節點(省行)設備連接示意圖
進行多媒體傳輸,網絡性能要求達到1級或1級以上。
網絡接口要求
圖2 典型的視頻會議室布置圖
建筑要求
為了確保圖像的觀看效果和防止顏色對人物攝像產生的“奪目”或“反光”效應,背景墻應采取單一均勻的淺顏色(但不宜用白色),使其產生的視頻信號電平近似0.35V,而會議室其他墻壁、桌布、地毯、天花板等應與背景墻相匹配,攝像背景不宜使用畫幅。建議桌椅及墻壁采用淺駝色或淺青藍色,否則將增加攝像對象的信息量,不利于圖像質量的提高。椅子不宜采用沙發式,也不宜采用高靠背,避免擋住后面的與會者。
噪聲要求
會議室環境噪聲級要求為40dB(A),建議空調采用分體式以減少噪聲。
溫度要求
視頻會議室溫度建議保持在18~22℃之間。
濕度要求
視頻會議室濕度建議保持在60%~80%之間。
混響要求
為保證聲絕緣與吸聲效果,室內鋪有地毯、天花板,四周墻壁內都裝有隔音毯,窗戶應采用雙層玻璃,進出門應考慮隔音裝置。
根據聲學技術要求,一定容積的會議室有一定混響時間的要求。一般來說,混響的時間過短,則聲音枯燥發干; 混音時間過長,聲音又混淆不清。因此,不同的會議室都有其最佳的混響時間,如混響時間合適則能美化發言人的聲音,掩蓋噪聲,增加會議的效果。具體混響時間的計算公式如下:
T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV} 式中:
K為房間形狀的參變數,一般取0.161;
V為房間容積;
S為房間內吸聲物總表面面積(m2);
a為室內平均吸聲系數;
M為空氣衰減系數;
T為混響時間(s);
會議室的高度大約在4m的情況下,容積200m3的最佳混響時間為0.3~0.5s,200~500m3時為0.5~0.6s,500~2000m3為0.6~0.8s。
會場布置
一般我們建議在電視會議室配置兩臺帶S-Video端子或者復合端子的電視機或者背投,一臺用于顯示遠端會場畫面,一臺用于顯示本端會場畫面。電視機尺寸可根據會場大小來選擇。另外我們還建議在會場布置一臺高分辨率投影儀,用于顯示雙流畫面(PC畫面)。
在實際應用中我們總結出:會場的主攝像機宜放置在電視機上,離地約1.5~1.8m的高度,由上往下拍攝效果較好; 而且攝像機的攝像區域內不能有直接光源或明窗等強光,否則攝像機的自動亮度調節功能將會使得人物影像變暗而無法看清。另外設備隨機配置的全向麥克風應遠離電視機喇叭或會議室音箱,并與發言者距離1~5m(圖3)。
圖3 主要設備安放位置圖
供電環境
供電要求
為保證視頻會議室供電的安全可靠、減少由電源線帶來的電氣串擾,最好采取三套供電系統。